O.N.> Monya . Лёгкие пути , если искать ,впиндюривать куда попало всякие Tiny13 = Забыть Нормальные Решения ...(где аппаратно решается , где можно и подумать , почесать Мозг) ..Иначе- Деградация.... )))
ну я тоже не сторонник фанатичного применеия контроллеров та, где логикой нижнего уровня можно обойтись. Хотя есть такие товарищи - на управления вентилятором целый 12 PIC с далассовским датчиком цифровым ставили. В блоке питания. И были жутко удивлены, когда я заменил эту сетму (поле пары выгоревших контроллеров на элеметарную - в виде термистора и TL431. Самое примечательное - диод, блокирующий на транзистор управления вентилятором забыли
. Ну и при коммутации (отключения вентилятора) вабросом жгло не только транзистор, еще и контроллеру доставалось. Характерно, что в этом БП (на 24 В) еще и питание контроллера 5 В пришлось организовывать. Класс
. Все это вместо двух деталей
Еще случай - примитивная система дистанционной сигнализации. Проводной. Шесть каналов на входе - выход в линию связи (нормально замкнутый или разомкнутый сухой контакт и один канал - пофронту сигнала. Задержка по сработке-10-20 с). Норма - наличие в линии 8-15 В. Ниже или отсутствие - авария. Собрана на 4 корпусах 561 серии. Две ЛН2, одна ЛА7, одна ТМ2. Ремонтирует у меня любой приборист, микрухи копейки стоят.
Эпизод раз - крутой программер спрашивает - какой контроллер стоит, такую задержку получать - таймер нужен. Открываю показываю - Вся задержка - выход формирователя ЛА7, RC цепочка, вход ЛН2. Уже глаза расширились. Но доконало его объяснение, как сработка по фронту сигнала идет. Банальный тактовый вход d триггера (ТМ2) после формирователя в виде инвертора из ЛН2. И усе. Чел прозрел. иА то считал, что без контроллера задачу не решить. Аргумент - плывет время от температуры и емкости кондюка. Контраргумент - ну фиг, в диапазон укладываемся, точность нафиг не нужна. Оператору один фиг до объекта чесать минут 20 самое малое. А еще одеться надо если зима, проснутся, если ночь.Что такое погрешность в 10-15 секунд при времени реагирования, которое получасом минимум измеряется? Почесал репу, согласился.
Но потом эта конторка таки изваяла изделие на каком-то PICе и я прослезился. Защиты в линии никакой, каждая гроза - ее. Чинить - уже программатор надо. Исходники не дали. Ну да хрен с ним - там писать-то нечего. Еще и контора сдохла. Вернулись на старые приборы. Тоже при грозах иногда горят, но самый сопливый приборист ее чинит не задумываясь, путем банальной последовательно замены микрух, если уже совсем дятел
. Благо они ж копейки стоят.
O.N.> .... (чисто психологически(Да и забудутся всякие Не-И-Или , где из элементов 2И-НЕ Строится ЛЮБАЯ ЛОГИКА!
Да, это так. Но иногда сильно дохрена этих элементов надо. А тут и потребление, и надежность. Вспоминая систему автоматики на логике-Т
и содрогаюсь. Система управления дизель-генератором у меня была и комплексы автоматического управления газораспределительными станциями. Жуть. Чинит приходилось раз в две недели
Итог: во всем меру знать надо. Но вот схема, про которую говорил - раз уж вставили контроллер, нафейхоа вокруг еще генератор пищалки на логике городить. Напряги мозг, допиши его в прогу. Но видимо исходник дрался откуда-то, и мозга дописать не хватило. Хотя имхо - нонсенс. Возможностей того кристалла с головой на все хватило бы.