В.Н.>> Упд. Почему эту дополнительную землю нельзя считать частью контура заземления?
Bredonosec> так ноль - не земля. Это возможно было землей где-то дофига так километров назад
Второе предложение лишнее.
Bredonosec> И заземлив этот провод, мы просто создадим утечку мощности
С чего бы это?
Bredonosec> А в худшем от козы что-нибудь где-нибудь отгорит.
Не то чтобы отгорит. Повторное объединение N c PE приведёт к, так сказать, созданию внутреннего контура ноля с недостаточной проводимостью/мощностью PEN. При хорошей защите на вводе, но лишь по фазе, в аварийном случае этот PEN потянет на себя весь посёлок.
Ну а в простом случае УЗО будет бесполезным, т.к. не будет срабатывать из-за отсутствия разницы потенциалов.
Объединение ноля с землёй делается перед вводом (или не делается вовсе) что бы избежать подобных проблем в своём хозяйстве.
Единожды разделив у себя PEN на N и PE в дальнейшем по линии нельзя их объединять (по ПУЭ)
И не забываем с чего начался разговор и куда его повернул Валентин.