ждан72> делается, но лично я против (баба яга против) замена трубы на один типаразмер увеличивает пропускную способность в два раза.
В 1,6
ждан72> то есть при том же насосе скорость упадет в двое.
Не-не. Следи внимательно за руками.
1. Мощность системы считается по максимальной нагрузке, для отопления - самая холодная пятидневка зимы. Ясен пень, реальная мощность редко превышает 60% от расчетной. То есть диаметры уже слегка завышены от реальной потребности. И если в особо холодные дни будет чуть-чуть не хватать, то это не будет особо заметно (дом не мнгновенно остывает), ну или потерпят чуток.
2. Все составные части системы существуют только в виде типорядов. То есть практически невозможно подобрать трубы, насосы, котлы и пр. точно по потребности (причем см. выше - максимальной), приходится брать следующий вариант в типоряде, тоже чуть завышенный.
3. Как я писал, изначальный диаметр трубы подбирается по сопротивлению и максимально разрешенной скорости протока (т.е. по ограничению шума). То есть в заведомо идеальных условиях, там местные сопротивление еще не учитываются. А при учете как раз придется увеличивать диаметры, чтоб сохранить расчетный проток.
Так что в результате то на то и выходит. Увеличение сечения в 1,6 раз оказываются как раз в тему.
ждан72> а при излишне низкой скорости система перестает слушаться регулировок и живет своей жизнью.
Да ну щаз прям