[image]

Промавтоматика, КИП

 
+
-
edit
 

DarkDragon

опытный

xab> С КИПом могут быть проблемы.
xab> Если система на простых датчиках построена, то месяца два на круг (оценка объемов, закупка оборудования и кабелей, монтаж и пусконаладка).
xab> Если система на хитрозакрученых импортных дат то ХЗ сколько времени поставка оборудования займет.
xab> Если там какое-то регулирующее оборудование, то с ним тоже большие проблемы.
Все не так однозначно :D
Страдает, естественно, обвязка, но не только электротехническая.
По кипу... нет разделения на "простые" и "хитрозакрученные" - по большому счету роялит применимость метода измерения и эксплуатационные особенности конкретного экземпляра прибора. Т.е. заменить один на другой технически без проблем, но затраты времени могут определены чисто конструкционными особенностями - размеры присоединений, допуски и схемы включения линий и т.д и т.п.
Отечественные комплектующие тоже не отличаются скоростью поставок :eek:
   122.0.0.0122.0.0.0
+
-
edit
 

xab

аксакал
★☆
DarkDragon> По кипу... нет разделения на "простые" и "хитрозакрученные" - по большому счету роялит применимость метода измерения и эксплуатационные особенности конкретного экземпляра прибора. Т.е. заменить один на другой технически без проблем

Ну вот, допустим, стоит у тебе уровнемер от Веги с протоколом профибас и на что ты его будешь менять?
   122.0.0.0122.0.0.0
RU Анархист 86 #18.03.2024 11:25  @xab#18.03.2024 11:22
+
-
edit
 

Анархист 86

старожил
★☆
xab> Ну вот, допустим, стоит у тебе уровнемер от Веги с протоколом профибас и на что ты его будешь менять?
да альбатросы в основном стоят ( дуу -002,004 ), с выводом через сервак на АРМ через интач
   122.0.0.0122.0.0.0
+
-
edit
 

DarkDragon

опытный

xab> Ну вот, допустим, стоит у тебе уровнемер от Веги с протоколом профибас и на что ты его будешь менять?
На любой с унифицированным 4-20мА.
   122.0.0.0122.0.0.0
RU DarkDragon #18.03.2024 12:00  @Анархист 86#18.03.2024 11:25
+
-
edit
 

DarkDragon

опытный

А.8.> да альбатросы в основном стоят ( дуу -002,004 ), с выводом через сервак на АРМ через интач
Не так. Датчик уходит на ПЛК, а уже из него сервер заберет данные. В каком виде оно придет в контроллер - по большому счету перпендикулярно - хошь по профибусу, хошь - аналогом.
   122.0.0.0122.0.0.0
+
-
edit
 

xab

аксакал
★☆
xab>> Ну вот, допустим, стоит у тебе уровнемер от Веги с протоколом профибас и на что ты его будешь менять?
DarkDragon> На любой с унифицированным 4-20мА.

1. Тебе надо ставить станцию распределенной периферии с модулем аналогового ввода, что бы не тянуть 4-20 за несколько сот метров (собирая помехи)
2. Тебе надо изменять ПО контроллера
3. 4-20 может просто не обеспечить требуемой точности
   122.0.0.0122.0.0.0
+
-
edit
 

DarkDragon

опытный

xab> 1. Тебе надо ставить станцию распределенной периферии с модулем аналогового ввода, что бы не тянуть 4-20 за несколько сот метров (собирая помехи)
Можно и поставить.... но на самом деле это такое... 4-20 на сотнях метров работает на 5+ - "скрипач не нужен"
xab> 2. Тебе надо изменять ПО контроллера
Разумеется.

xab> 3. 4-20 может просто не обеспечить требуемой точности
Точность обеспечивает не интерфейс, а класс точности прибора.
   122.0.0.0122.0.0.0
RU Анархист 86 #18.03.2024 14:21  @DarkDragon#18.03.2024 12:00
+
-
edit
 

Анархист 86

старожил
★☆
DarkDragon> Не так. Датчик уходит на ПЛК, а уже из него сервер заберет данные. В каком виде оно придет в контроллер - по большому счету перпендикулярно - хошь по профибусу, хошь - аналогом.
ну это уже конкретика) я пользователь, а не наладчик. и да, такая фигня своя. вся.
   122.0.0.0122.0.0.0
+
-
edit
 

xab

аксакал
★☆
xab>> 3. 4-20 может просто не обеспечить требуемой точности
DarkDragon> Точность обеспечивает не интерфейс, а класс точности прибора.

Помехи отменили? Шумы АЦП отменили?
А какой класс точности у модуля аналоговых входов? И когда и как его калибровали?
   122.0.0.0122.0.0.0
+
-
edit
 

DarkDragon

опытный

xab> Помехи отменили?
Помехи? На 4-20? :D
Там, где на токовой петле будут помехи - профибус работать не будет. Или будет - но через раз, в зависимости от влажности и фаз луны.
xab> Шумы АЦП отменили?
Чем они будут отличаться от тех же шумов того же АЦП в самом приборе?

xab> А какой класс точности у модуля аналоговых входов?
Зависит от марки/модели

xab> И когда и как его калибровали?
Согласно графика поверки/калибровки (это про когда)
Согласно методике поверки/калибровки, указанной в утверждении типа средства измерения (это про как)
   122.0.0.0122.0.0.0
+
-
edit
 

xab

аксакал
★☆
DarkDragon> Помехи? На 4-20? :D
DarkDragon> Там, где на токовой петле будут помехи - профибус работать не будет. Или будет - но через раз, в зависимости от влажности и фаз луны.

Класс точности прибора 0,1 это 0,016 мА в унифицированном токовом.
Вот не надо сказок рассказывать.

DarkDragon> Согласно методике поверки/калибровки, указанной в утверждении типа средства измерения (это про как)

Теоретик.
Какие, например, модули AI Siemens имеют(имели) сертификат средства измерения?
   122.0.0.0122.0.0.0

+
-
edit
 

DarkDragon

опытный

xab> Класс точности прибора 0,1 это 0,016 мА в унифицированном токовом.
И что?

xab> Теоретик.
Ну да...
И зарплату мне за теорию платят... :)

xab> Какие, например, модули AI Siemens имеют(имели) сертификат средства измерения?
У нас, "теоретиков" - не сертификат. Документ - "Описание типа средства измерения", утверждаемый федеральным агенством. И да, практически вся линейка сименсовских лого, 200-х, 300-х, 400-х, 1200-х, 1500-х, ет-200м и т.д. - их имеют.
Пример? на ет-200м - в пдф-ке
Прикреплённые файлы:
 
   122.0.0.0122.0.0.0
+
-
edit
 

Invar

аксакал
★☆
xab>> Класс точности прибора 0,1 это 0,016 мА в унифицированном токовом.
DarkDragon> И что?
xab>> Теоретик.
DarkDragon> Ну да...
DarkDragon> И зарплату мне за теорию платят... :)
xab>> Какие, например, модули AI Siemens имеют(имели) сертификат средства измерения?

Ви эта... многа кушать

Лучше тут посчитайте музейные экспонаты и СИ неутвержденного типа :D :D :D Сертифицировано ИСО 9к
 

   122.0.0.0122.0.0.0
+
+1
-
edit
 

DarkDragon

опытный

Invar> Ви эта... многа кушать
Да не, нормально тащем та... Но до последних времен особо не бедствовали, хотя порой на спичках экономили тоже :)
Invar> Лучше тут посчитайте музейные экспонаты и СИ неутвержденного типа :D :D :D Сертифицировано ИСО 9к
Прочим между - ничего особо ужасного не вижу. Лютого колхоза не видно, все позиции на своих местах. Староватое? Ну может быть. И постарше попадалось, а при замене на свежее - особого счастья не ощущалось.
Это промышленность, Карл! :D Там флагмановские ПЛК порой выполняют функционал программируемого реле, а древний ящик, на который уже хрен на барахолке запчасти найдешь, работает по кнопке "Сделать хорошо"... и зараза - делает :)
   122.0.0.0122.0.0.0

Н-12

аксакал


Invar> Лучше тут посчитайте музейные экспонаты и СИ неутвержденного типа :D :D :D Сертифицировано ИСО 9к

дык Луганский авиационный ремонтный завод.
и вообще, работает - не лезь.
   2424
+
-
edit
 

Invar

аксакал
★☆
Invar>> Лучше тут посчитайте музейные экспонаты и СИ неутвержденного типа :D :D :D Сертифицировано ИСО 9к
DarkDragon> Прочим между - ничего особо ужасного не вижу. Лютого колхоза не видно, все позиции на своих местах. Староватое? Ну может быть. И постарше попадалось, а при замене на свежее - особого счастья не ощущалось.

На фото рядом с просто "музейными" КСП и ЭПП четко угадываются бортовые "будильники" советского производства для которых испытания типа провести и тогда никто не удосужился, и теперь особо не стремится :p

Работающие в паре с такими же датчиками которые ещё и хрен заменишь, т.к. с препарированием изделия тогда тож не заморачивались особо. И ежели термопара, али датчик частоты не в реестре СИ их фиговым листком монитора по центру наличием ИИС не прикроешь.



DarkDragon> Это промышленность, Карл! :D ...... а древний ящик, на который уже хрен на барахолке запчасти найдешь, работает по кнопке "Сделать хорошо"... и зараза - делает :)


Ага. Пока не сломается. Тогда плохо :p И чем было лучше, тем хуже станет
Писать ТО/РЭ не только щаз не в моде :D
   122.0.0.0122.0.0.0

Invar

аксакал
★☆
Invar>> Лучше тут посчитайте музейные экспонаты и СИ неутвержденного типа :D :D :D Сертифицировано ИСО 9к
Н-12> дык Луганский авиационный ремонтный завод.
Н-12> и вообще, работает - не лезь.

Ремзаводам закон "Об обеспечении единства...." которым тут полстраницы как дубиной машут неписан ? :p

1. Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться.... с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку.
 
   122.0.0.0122.0.0.0
+
-
edit
 

DarkDragon

опытный

Invar> На фото рядом с просто "музейными" КСП и ЭПП четко угадываются бортовые "будильники" советского производства для которых испытания типа провести и тогда никто не удосужился, и теперь особо не стремится :p
Ээээ? :eek:
На правой панели?
Какие из? Однозначно идентифицируются электроизмерительные головки и комплект показометров (прямо над шапочкой :) ). Под какие величины - непонятно, но можно предположить, что раз справа много всякого электрического, то скорее всего - всякого рода напряжометры :). Показометры стандартные, есть и в реестре.


Invar> Писать ТО/РЭ не только щаз не в моде :D
Сейчас это стало даже не мейнстримом, а стандартом... "Обращайтесь к производителю". У отечественных вообще какой-то треш, угар и содомия, когда левая рука этого производителя не в курсе, что было сделано передней ногой :D
   122.0.0.0122.0.0.0
+
-
edit
 

Invar

аксакал
★☆
Invar>> .....бортовые "будильники" советского производства для которых испытания типа провести и тогда никто не удосужился, и теперь особо не стремится :p

DarkDragon> На правой панели?

В сааамом центре. ИСТ-2 имеют ооочень характерный вид.

ИСТ и часть ДТ(Э) в реестре не найти, да и заявлена погрешность даж серийному/ремонту не соответствует
Прикреплённые файлы:
ист-2.jpg (скачать) [934x869, 123 кБ]
 
 
   123.0.0.0123.0.0.0
+
-
edit
 

GeloN

втянувшийся

DarkDragon> Прочим между - ничего особо ужасного не вижу. Лютого колхоза не видно, все позиции на своих местах. Староватое? Ну может быть. И постарше попадалось, а при замене на свежее - особого счастья не ощущалось.
DarkDragon> Это промышленность, Карл! :D Там флагмановские ПЛК порой выполняют функционал программируемого реле, а древний ящик, на который уже хрен на барахолке запчасти найдешь, работает по кнопке "Сделать хорошо"... и зараза - делает :)

Да нормально там всё . Кроме дырени под монитором , где болтаются провода (за это морду бьют) . А так - нормальная сборная солянка разных времён и народов . Обычные показометры и регистраторы . Из конца 70-х , 80-е. Работал с такими (правда масштаб - раз в 20 был больше , целый зал , итальянцы химзавод под ключ сделали в УзССР. Но набор приборов аналогичный) . PS На линейных , которые над шапочкой© - там и уставки скорее всего есть , не просто индикаторы , а ещё и регуляторы.
   115.0115.0

Invar

аксакал
★☆
...
Invar> В сааамом центре. ИСТ-2 имеют ооочень характерный вид.

Над ИСТ што-то вроде ТУЭ, в реестре некоторые есть (ТУЭ-48 белорусы)

О точности шкала прямо вопит ;)
   123.0.0.0123.0.0.0

pokos

аксакал

Invar> ... Сертифицировано ИСО 9к
Да, большинство народа не знает, что ИСО9к никакого отношения к средствам измерения не имеет.
   68.068.0
Последние действия над темой

в начало страницы | новое
 
Поиск
Настройки
Твиттер сайта
Статистика