[image]

Разделительный трансформатор 220/220В.

Можно ли заземлять корпус прибора подключеного через разд. тр-р?
 

Mitaj

новичок

Вот недавно спор возник, в общем электрошкафу на станке один прибор предлагают подключить через разделительный трансформатор, остальные приборы питаются напрямую, корпус этого прибора металический и соединен с общим заземлением. Есть ли смысл и можно ли заземлять металический корпус прибора подключенного через разделительный трансформатор??

Питание станка пятипроводное, с глухозаземленной нейтралью.
   66

ReST
RST_37

аксакал
★★
Mitaj> Вот недавно спор возник, в общем электрошкафу на станке один прибор предлагают подключить через разделительный трансформатор, остальные приборы питаются напрямую, корпус этого прибора металический и соединен с общим заземлением. Есть ли смысл и можно ли заземлять металический корпус прибора подключенного через разделительный трансформатор??
Mitaj> Питание станка пятипроводное, с глухозаземленной нейтралью.


ПУЭ Глава 1.7. Часть 1. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
3) заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора не допускается. Корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали сети, питающей первичную обмотку, должен быть заземлен или занулен. Заземление корпуса электроприемника, присоединенного к такому трансформатору, не требуется;
 
   2222

Mitaj

новичок

ReST> ПУЭ Глава 1.7. Часть 1.

Не требуется, но и не запрещается? Получается можно заземлять, а можно и нет?
   66

ReST
RST_37

аксакал
★★
ReST>> ПУЭ Глава 1.7. Часть 1.
Mitaj> Получается можно заземлять, а можно и нет?

Смотря что ты делаешь:
Электро бритву не нужно
Дрель с металлическим корпусом нужно, вдруг провод в стене просверлишь, а линия окажется не от разделительного тр-ра.
   2222

Mitaj

новичок

ReST>>> ПУЭ Глава 1.7. Часть 1.
Mitaj>> Получается можно заземлять, а можно и нет?
ReST> Смотря что ты делаешь:
ReST> Электро бритву не нужно
ReST> Дрель с металлическим корпусом нужно, вдруг провод в стене просверлишь, а линия окажется не от разделительного тр-ра.

А если в составе станка, питает только два блока, ЧПУ и Блок переферийных модулей. Чпу на кормусе станка крепится, а блок модулей в шкафу. Остальное оборудование питается от обычной сети три фазы, глухозаземленный ноль и земля.
Прикреплённые файлы:
123 (1).jpg (скачать) [1500x1125, 231 кБ]
 
 
   88

Mitaj

новичок

Вот так раньше было. ЧПУ от блока питания питался и никаких трансформаторов...
Прикреплённые файлы:
 
   88
+
-
edit
 

ждан72

аксакал
★★
Mitaj> Есть ли смысл и можно ли заземлять металический корпус прибора подключенного через разделительный трансформатор??
Mitaj> Питание станка пятипроводное, с глухозаземленной нейтралью.

смысла особого нет. вреда тоже не должно быть.
видимо у кого то прошол межфазовый ток через это самое ЧПУ, с его анигиляцией. вот и решили через трансформатор запитать.
   99.099.0
+
-
edit
 

Mitaj

новичок

ждан72> видимо у кого то прошол межфазовый ток через это самое ЧПУ, с его анигиляцией. вот и решили через трансформатор запитать.

Да не, видно были у них проблемы из-за помех в линии, вот и решили они тупо трансформатор поставить, не по христиански это...
   88
RU Sandro #28.04.2022 20:27  @ждан72#26.04.2022 22:13
+
-
edit
 

Sandro
AXT

инженер вольнодумец
★☆
ждан72> смысла особого нет. вреда тоже не должно быть.

Может :(
У тебя никогда ноль не отгорал? После этого там может быть всё, что угодно. Та же фигня с землёй. Если где-то в оборудовании есть утечка тока, а в больших системах она всегда есть, то после потери связи линии с точкой заземлении там опять же будет дискотека. Да, чтобы такого не было, земля специально контролируется, прокладывается отдельно и всё такое. Тем не менее, полагаться на это нельзя.

Гальваническая изоляция есть гальваническая изоляция. После разделительного трансформатора никаких подключений к сомнительным цепям не должно быть.

PS: Я ещё не начал говорить про то, что если ты воткнул два штыря в глобус на большом взаимном удалении, то между ними может быть весьма приличная разность потенциалов.
   52.952.9

Mitaj

новичок

Sandro> PS: Я ещё не начал говорить про то, что если ты воткнул два штыря в глобус на большом взаимном удалении, то между ними может быть весьма приличная разность потенциалов.

Аккуратней с глобусом, не палите контору...

От скачка напряжения из-за отгорания ноля разделительный трансформатор не спасёт, напряжение так-же скаканёт и на вторичной обмотке, пропорционально напряжению в первичной. РаздТранс чисто от помех, хорошо кстати помогает от высокочастотного гов..а в линии, но с ПУЭ проблемы, не по фен шу ю!
   88
+
-
edit
 

ждан72

аксакал
★★
Mitaj> От скачка напряжения из-за отгорания ноля разделительный трансформатор не спасёт,
спасет. еще как спасет. у трансформатора ноль не к станку же прицеплен, а к общей сети.
хотя конечно от наличия мозгов у монтажника зависит.
   100.0.4896.127100.0.4896.127
+
-
edit
 

Mitaj

новичок

ждан72> спасет. еще как спасет. у трансформатора ноль не к станку же прицеплен, а к общей сети.

На фазе если напряжение подскочит из-за обрыва ноля, трансформатор точно не спасёт.

   88